維度 | 密集型(三明治結構) | 空氣型(空氣絕緣) |
絕緣介質 | 固體絕緣材料(聚酯薄膜、環氧粉末等)全面包覆導體,導體間幾乎無空氣層 | 導體裸露,相間依靠 ≥200 mm 空氣距離絕緣 |
散熱方式 | 通過絕緣層→外殼→外界,熱阻較低,散熱效率高 | 導體直接暴露在空氣中,對流散熱好,但導體截面積大 |
體積/重量 | 小,僅為空氣型的 1/3~1/2;布置靈活 | 大,需足夠相間及相-殼距離 |
載流能力(同截面積) | 高:電流密度可達 3~5 A/mm2 | 低:電流密度 1~2 A/mm2;若提高需加粗導體 |
短路強度 | 導體被絕緣層整體夾緊,動穩定性高,可 50–120 kA/1 s | 相間距離大,電動力大,短路強度一般 ≤50 kA/1 s |
防護等級 | 標準 IP54~I(xiàn)P66,可選 IP68 | 通常 IP30~I(xiàn)P40;高防護需額外外殼,體積更大 |
安裝 | 插接式、彎頭多,可上墻、吊頂、豎井;對水平/垂直精度要求高 | 結構簡單、接頭大,安裝容錯率高,但轉彎半徑大 |
維護 | 需拆多顆螺栓,檢修周期長;對灰塵、潮濕敏感 | 導體裸露可視,清掃容易;受潮后易自然風干 |
火災表現 | 無煙囪效應,阻燃材料,低煙無鹵;進水后絕緣性能驟降 | 空氣層可助長煙囪效應,但進水后不影響絕緣 |
噪聲 | 大電流時磁致伸縮噪聲 45–55 dB,需加隔振 | 噪聲低 |
初期造價 | 高 15 %–30 % | 低 |
適用范圍 | 數據中心、高層豎井、廠房生產線等空間緊張、高負載、需靈活擴容場合 | 發電廠、變電站 |